煙氣脫硫工程的核心設備是脫硫塔,脫硫塔安裝質量的好壞,直接關系到整個脫硫系統能否正常運行和脫硫效率高低。脫硫塔是整個脫硫工程 的非標設備,具有體積大、質量重、交叉作業多、施工安全風險高等特點。 目前脫硫塔常用安裝方法:正裝法和倒裝法。通過對脫硫塔兩種安裝方式的特點進行比較分析,有助于施工單位根據自身實際情況正確選擇合適的安裝方式,以便滿足實際工程需要,從而節約施工成本,提高經濟效益。 脫硫工程;脫硫塔;正裝法:倒裝法 1、施工前準備條件 1.1施工準備主要內容包括項目部及施工單位進場;臨時設施建設(臨時用水、用電、辦公室及施工場地);開工手續;圖紙及相關技術協議、合同;施工方案審批;施工用的設備(包括吊裝用的塔吊)及材料(包括脫硫塔殼體材料)準備等工作。要達到施工的人員、材料和機械滿足連續施工的要求。 1.2準備時間:此項工作需要30~45天時間,視工程的大小和難易程度而定。 1.3注意事項: 1.3.1項目部人員配備要滿足工程管理的需要,要根據現場的專業及難易程度配備。 1.3.2施工單位人員要滿足現場施工及管理的要求,特種作業人員要有相應的證件。 1.3.3施工方案要根據現場的實際情況編制并在批準后實施,施工方案中的在工期安排要滿足合同工期的要求。所用的機械及設備要提前聯系、報驗,具備安裝條件。 1.3.4施工材料(包括塔內件及接管法蘭)和設備要根據施工的順序到現場。既要滿足施工的需要又不需要太提前,大體比具備安裝條件的時間提前15~20天為宜。 2、兩種安裝方式工藝特點 (一)正裝法 脫硫塔正裝法的主要工序是:施工準備,脫硫塔底板安裝、殼體安裝,脫硫塔接管及內件安裝,外部一次件安裝(含保溫釘焊接),無損金屬探傷,沉降觀測,脫硫塔內防腐,外部保溫及防腐,脫硫塔內部驗收、附屬設備安裝、內部腳手架拆除,脫硫塔整體驗收并拆除外腳手架。 1、脫硫塔施工過程 1.1施工前后工序安排:脫硫塔基礎清理、驗收、中心線校核、劃線、測量標高、墊鐵配制;脫硫塔本體以及支撐結構的預制、搬運、清點、分類復核、檢查;現場分片組對、焊接及螺栓連接;分區管道、噴嘴、噴淋母管、除霧器梁等塔內部件的安裝;脫硫塔的油漆; 塔體法蘭、人孔門的開孔和安裝;脫硫塔平臺、扶梯的安裝;焊縫著色和焊縫射線檢驗;脫硫塔沉降觀測;脫硫塔內防腐;脫硫塔除霧器安裝,噴淋層安裝;氧化空氣管安裝;攪拌器或脈沖懸浮系統安裝;脫硫塔內架拆除;底板做防腐;外部接管及保溫安裝;整體檢查驗收。 1.2工期要求:按照施工進度計劃確定的工期進行控制,正常的工期安排如下:脫硫塔從底板施工開始到脫硫塔頂部安裝完成需要三個月時間,充水試驗及沉降觀測需要半個月時間,內部防腐需要一個月時間,內外件安裝及其他工作需要一個月時間,后續工作完善及驗收需要一個月時間。 (二)倒裝法 脫硫塔倒裝法是從上面一帶板及頂蓋開始安裝,自上而下安裝脫硫塔壁板的倒頂升施工方法。這種方法與正裝法的區別在于,主要幾乎所有焊接過程都在地面上進行,不僅減少了施工人員登高作業,大大提高了作業的效率,同時節約了大型吊裝機械租賃費用。 需要注意的是:一定要檢查好提升設備(液壓千斤頂或是電動葫蘆)的性能參數及工況狀態,不能出現故障。 倒裝法的施工步驟與正裝法基本一致,也是從脫硫塔底板安裝、殼體安裝,脫硫塔接管及內件安裝,外部一次件安裝(含保溫釘焊接),外部腳手架搭設,無損探傷,沉降觀測,脫硫塔內防腐,外部保溫及防腐并同步拆除外部腳手架,脫硫塔內部驗收、附屬設備安裝、內部腳手架同步拆除,脫硫塔整體驗收。 倒裝法的施工準備、脫硫塔內件的安裝、外部防腐和保溫工作與正裝法一致。在塔體安裝過程中,與正裝法過程相反。另外需要注意的一點是,倒裝法在塔壁安裝過程中,應將附塔平臺一起安裝好,這樣可以減少高空作業工作量。但是平臺材料供貨要提前,以便與塔體施工時一起進行安裝。同時在計算安裝工期時,也要將相應的工期進行調整,增加塔體安裝時間,減少塔體內外件安裝時間,保持總的安裝工期不變。 倒裝法的另一個特點是對人員素質及機械配置要求比較高。在安裝過程中,塔內外均不搭設腳手架,隨著塔體的升高,一旦產生尾工,進行補救工作將造成安裝費用將大幅度增加。 |