電纜故障,其中就包括電纜進水這個情況。電線電纜進水通常的處理方法就是中間接頭,還可以換掉整根電纜。 一、電纜進水的危害 針對電纜進水,電纜由于長時間使用會引起損壞問題,還會導致電纜擊穿,比較有效的方法就是以預防為主。 二、電纜進水的原因 1、電纜穿管敷設時,外絕緣皮破裂、水滲入電纜。 2、電纜敷設完成后,兩端電纜頭沒有密封處理,長期暴露在空氣中。 3、沒有做好敷設保存工作,終端頭密封性不好,導致水汽進入電纜內部。 4、還包括電纜運行中發生局部擊穿,水滲入電纜。 三、電纜進水的處理方法 1、電纜敷設后及時進行電纜頭制作,并且完成接線,排除隱患。 2、如果只是電纜兩個端頭進水,只需要截掉兩端著,并且重新做電纜頭接線即可。 3、電纜如果有明顯進水點,則需要在進水點附近截斷電纜,進行中間接頭制作。 4、室外電纜井或者電纜通道內有積水的話,盡量將電纜用支架托高固定。 5、定期對電纜進行耐壓泄露試驗,隨時了解電纜的運行狀態。 |