1、彩鋼瓦安裝工藝流程:天溝→屋面底層板→固定座→屋面保溫棉→屋面外板→墻面內板→墻面保溫棉→墻面外板→收邊泛水板 2、安裝方法 2.1 利用鋼管搭設兩個腳手架,每個架子裝上4個輪子,便于推動。 2.2先安屋面內層板,按技術要求,每個波峰用30mm長的專用自攻螺釘固定,螺釘帽顏色與彩板顏色一致。 2.3. 鋪置上保溫棉,保溫棉接頭處用專用膠帶封。 2.4 安裝固定件,把固定件用自攻螺釘固定在檁條上,每根檁條上均有。 2.5 將塊鋼板安放在已固定的固定件上然后使其與每塊固定件的中心肋和 內肋的底槽壓實,并使它們完全嚙合。 2.6 利用專用鎖邊鎖緊彩瓦的中部肋。 2.7 定位下列固定件,每一個支撐面一個,并且使固定件的連鎖肋邊,嚙合于安裝好的鋼板的外肋之上。 2.8 沿鋼板底部拉一條線,校核鋼板的兩端是否在一條直線上。將第二塊板方在第二列固定件上,內肋在塊鋼板的外肋上,中心肋位于固定件的中心肋直立 地上,重復塊板操作方法,依次結下安裝。 2.9 墻板,內外均打螺釘,其施工方法與屋面內層彩板安裝類似。 2.10 天溝安裝,在地面上把天溝接成9m,利用麻繩拉至屋面安裝。安裝天溝時,要拉線調直。 2.11 防水端處理 : 屋面板安裝完后: 2.11.1利用上撬工具,將位于鋼板屋脊處終端肋條之間的部分向上折,保證在泛水板下方由內吹的水不會流入建筑物之中。 2.11.2利用下折工具將鋼板下端的肋條之間的平板部分稍向下彎曲( 呈唇狀 ) 以 保證雨水順著鋼板終端被排出,并不會因風力作用回流至平底盤的下邊。 2.12 主要泛水板安裝 : 2.13縱向泛水板和蓋板,應在與屋面板的接合處向下彎折,下彎的深度同鋼板外形相適應。 2.14橫向泛水板和蓋板,在彩板固定完畢,且底板被上折后,才能安裝,安裝時,要用開槽口工具進行開口,然后將兩槽口間的舌頭向下折彎。 2.15墻面所有泛水板,均利用防水拉鉚釘連接,接口處有中性硅硐膠。彩板安裝注意事項: 2.15.1彩板在工地壓制后,必須分類堆放,并加蓋雨布,如果雨水較大受潮時, 必須將其中的板立即分開,用干布擦去表面濕汽,然后將板疊起,保持空氣流通, 使表面干燥。 2.15.2為了縮短施工工期,使用扁擔桿加吊繩方法,把彩板成捆的一次性吊至 屋面,再用人工分工,要特別注意,在搬運彩板時,必須用干燥和清潔的手套,不要在彩板表面上拖拉鋼板和其它東西,在屋面上的工作人員,要穿軟底膠鞋,上屋面前應清理泥沙和污物,當沿著屋面板縱向行走時,要在其槽中行走,當沿著槽向行走時,盡量使荷載均衡分布在腳度,而不要集在腳跟或腳尖。 2.15.3在安裝中,自攻螺釘鉆孔,手據、電鋸切割或其它操作均會在屋面上或 鄰近地區留金屬屑,這些東西必須及時地從屋頂、泛水板,天溝等處清除干凈,以被免固碎屑氧化面導致彩板表面形成污點,造成鋼板腐蝕。 3、安全注意事項 3.1佩帶必備的安全設施(如手套、安全帽、保險帶等工具) 3.2 安裝工人需持證的專業人員 3.3 骨架安裝時必須牢固 3.4 安裝需在瓦上行走時,盡量踩在瓦的中間部位,避免踩到瓦的邊緣 3.5惡劣的天氣下須謹慎安裝 4、成品保護 4.1 施工所用材料多屬易燃品,施工現場要嚴禁煙火,要備有消防器材。 4.2 禁止穿有帶釘鞋或硬底皮鞋在鋪好的防水層上走動。防水層上不得使用手推車等碾壓,經常走人的地方要鋪跳板、蓋草袋等加以保護。 4.3做好的防水層進行其它作業時,應采取相應的保護措施,避免刺破、損傷防水層。 4.4 防水層在未交驗之前設專人看管,發現損壞及時修補。 4.5 防水涂料施工結束后,應盡量減少在防水層上面踩踏。 |