1、外腳手架固定防護層的設置:每三層設一固定防護層,滿鋪腳手板,設100mm高的腳手板。 2、安全網的設置: 1)本工程外側全部用密目網封閉,施工層以下從一層開始每隔三層用平網兜設。 2)安全網必須有質量技術監督部門的檢驗合格證、檢測報告、生產許可證。 3)密目網設置在外排腳手架里側,邊緣作業工作面應緊貼密合。 4)安裝時密目網上的每個環扣用16#鉛絲綁在外腳手架上,遵循打結方便,連接牢固,易于拆卸的原則。 5)密目網間連接密實。 6)電梯井口等處,除按高處作業設置防護設施外,還應有井口內首層及每隔三層設固定式平網一道。 7)平網網面不能繃的過緊,系結點沿網邊均勻分布,****間距不超過70cm,并綁扎牢固。 3、洞口防護 1)屋面及樓層平臺上下水管道預留洞口,用蓋板覆蓋;電梯井口設標準化、工具化的防護門,用脹管螺栓固定,牢固可靠。 2)管道井除按以上規定防護外,還應加設明顯標志。 3)凡落地的洞口均加設固定式或開關式防護門。 4、臨邊防護: 1)基坑周邊、屋面、樓層周邊等處設置防護欄桿(底桿距地60cm,上桿距地120cm)。 2)樓梯口及梯段邊,安裝臨時防護欄桿。 3)卸料平臺兩側邊,設防護欄桿,平臺口設置開關式安全門;地面上的通道的頂部搭設安全防護棚。 5、懸空作業的安全防護: 1)支、拆模的懸空作業: (1)支、拆模時嚴格按照規定的作業程序進行,前一工序所支的模板未固定前,不得進行下一道工序。 (2)嚴禁在連接件和支撐件上攀登上下,并嚴禁在上下同一垂直面上裝、卸模板。 (3)支設角柱、大梁模板時,搭設操作平臺進行操作,并掛好安全帶。 (4)拆模板形成的臨邊及洞口,立即按臨邊及洞口防護方法予以防護。 2)綁扎鋼筋的懸空作業: (1)綁扎鋼筋和安裝鋼筋骨架,搭設必要的腳手架和馬道。 (2)綁扎邊柱、邊梁鋼筋時,搭設操作平臺,并系好安全帶。 (3)綁扎鋼筋必須在支架、操作平臺上操作,不得站在鋼筋骨架上或攀登骨架上下。 3)澆注砼的懸空作業: (1)各樓層澆筑砼時,樓層及預留洞口四周設置防護欄桿。 (2)澆筑離地2m以上框架、小平臺等,應設操作平臺,不得站在模板或支撐件上操作。 4)門窗工程的懸空作業: (1)玻璃安裝時,嚴禁操作員站在樘子上操作,嚴禁手拉門窗進行攀登。 (2)窗口作業,操作人員的重心位于室內,不能在窗臺上站立,必要時掛安全帶進行操作。 6、交叉作業區段的安全保護: 1)拆除腳手架與模板時,下方不得有其它操作人員。 2)拆下的模板,腳手架等部件,臨時堆放處離樓層邊沿大于1m,堆放高度不超過1m,樓梯邊口.通道口,腳手架邊緣等處,嚴禁堆放物件。(3)施工現場塔吊所涉及的區域,搭設雙層安全防護棚。 7、安全帽的正確使用: 1)凡進入施工現場的所有人員,都必須正確佩戴安全帽。 2)使用安全帽,要認真檢查帽殼、帽襯有無損壞現象,裝配圈要牢固,頂繩要系緊。 3)戴帽后,要檢查帽箍是否松緊適宜,端后箍要箍緊,下頜帶必須系緊。 4)休息時不要將安全帽當凳子坐,下班后不要把安全帽當做盛東西的容器。 5)炎熱天氣作業不可用遮陽帽、防雨帽替代安全帽。 8、安全帶的使用: 1)使用時要高掛低用,防止擺動碰撞繩子不能打結。 2)在攀登和懸空作業中,必須佩戴安全帶,而不在固定的設施上拴鉤環。 3)安全帶不使用時要妥善保管,不可接觸明火強堿或尖銳物體。 4)不得采購和使用不合格的安全帶。 9、高空作業的安全防護: 1)高空作業人員必須經醫生體檢合格,凡患有不適宜從事高空作業人員,一律不得從事高空作業。 2)高空作業區域必須劃出禁區,設置圍欄,禁止行人、閑人通行闖入,建筑物的出入口,搭設5m,寬度大于通道兩側1m的防護棚,棚頂應滿小于5cm的腳手板。 3)建筑物首層四周必須支設固定的雙層水平安全網,并每隔三層固定一道水平安全網 4)高空作業人員必須按規定路線行走,禁止在沒有滑防護設施的情況下,沿高墻、腳手架、挑梁、支撐、等處攀登或行走。 5)高空作業應有足夠的照明設備,且高級設備設避雷設施。 6)六級以上大風、大雨、大雪、濃霧時禁止從事露天高空作業。 10、臨時用電的安全防護: 1)臨時用電應按有關規定編好施工組織設計,并建立對現場線路、設施定期檢查的制度。 2)配電線路必須按有關規定整齊,采用埋地敷設。 3)配電系統必須采取分級配電,各類配電箱、開關箱的安裝和內部設置必須符合有關規定,開關電器應標明用途。 4)電工作業必須兩人同時作業,一人作業,一人監護。 11、施工機具的安全防護: 1)塔式起重機的基礎及其安裝應符合國家標準及原廠使用規定,在辦理驗收手續后方可使用。 2)塔式起重機的安全裝置必須齊全、靈敏、可靠。 3)施工電梯的地基、安裝和使用應符合原廠使用規定,在辦理驗收手續后方可使用。其安全裝置必須齊全、靈敏、可靠。 4)機動翻斗車時速不超過5kM。行車中嚴禁帶人。 5)蛙式打夯機必須兩人操作。操作人員應戴絕緣手套和穿絕緣膠鞋。 6)木工機械,鋼筋機械按照標準設置防護罩,不得隨意拆除,并按照規程進行操作。 12、消防保衛管理: 1)現場建立門衛制度,實行憑證出入制度。 2)料場、庫房的設置應符合治安消防要求,并配有必要的防范設施。嚴格執行領用、回收制度。 3)現場要配備足夠的消防器材,做到布局合理,并經常注意維修、保養。 4)嚴格執行用火申報審批制度。冬施保溫材料不得采用可燃保溫材料。 |