當地下水位較高或雨、汛期施工時,水池等給水排水構筑物施工過程中需要采取措施防止水池浮動。 一、 當構筑物有抗浮結構設計時 (1) 當地下水位高于基坑底面時,水池基坑施工前必須采取人工降水措施,將水位降至基底以下不少于500mm處,以防止施工過程中構筑物浮動,保證工程施工順利進行。 (2) 在水池底板混凝土澆筑完成并達到規定強度時,應及時施做抗浮結構。 二、 當構筑物無抗浮結構設計時,水池施工應采取抗浮措施 (一)下列水池( 構筑物 )工程施工應采取降(排)水措施 (1) 受地表水、地下動水壓力作用影響的地下結構工程。 (2) 釆用排水法下沉和封底的沉井工程。 (3) 基坑底部存在承壓含水層,且經驗算基底開挖面至承壓含水層頂板之間的土體重力不足以平衡承壓水水頭壓力,需要減壓降水的工程。 (二)施工過程降(排)水要求 (1) 選擇可靠的降低地下水位方法,嚴格進行降水施工,對降水所用機具隨時做好保養維護,并有備用機具。 (2) 基坑受承壓水影響時,應進行承壓水降壓計算,對承壓水降壓的影響進行評估。 (3) 降(排)水應輸送至抽水影響半徑范圍以外的河道或排水管道,并防止環境水源進入施工基坑。 (4) 在施工過程中不得間斷降(排)水,并應對降(排)水系統進行檢查和維護;構筑物未具備抗浮條件時,嚴禁停止降(排)水。 三、 當構筑物無抗浮結構設計時,雨、汛期施工過程必須釆取抗浮措施 (1)雨期施工時,基坑內地下水位急劇上升或外表水大量涌入基坑,使構筑物的自重小于浮力時,會導致構筑物浮起。施工中常采用的抗浮措施如下: 1)基坑四周設防汛墻,防止外來水進入基坑;建立防汛組織,強化防汛工作。 2)構筑物下及基坑內四周埋設排水盲管(盲溝)和抽水設備,一旦發生基坑內積水隨即排除。 3)備有應急供電和排水設施并保證其可靠性。 (2)當構筑物的自重小于其承受的浮力時,會導致構筑物浮起,應考慮因地制宜措施:引入地下水和地表水等外來水進入構筑物,使構筑物內、外無水位 差,以減小其浮力,使構筑物結構免于破壞。 |