一、一般要求 1、未經本工種培訓,不得上崗。每日班前,做好預檢工作,確保崗位施工安全。 2、進入施工現場必須戴好安全帽,高空作業必須系好安全帶,正確使用防護用品。 3、嚴禁酒后登高作業,嚴禁穿高跟鞋,拖鞋或赤腳進入施工現場。 4、愛護工地內公用設施,保證設施的安全性,不得隨意拆除、挪用或破壞各種防護裝置、安全標志、消防器材及機械電氣設備等。做好環境保護工作。 5、嚴禁違章指揮操作,違反勞動紀律,發生環境污染立即向項目部匯報解決。 二、操作人員要求 落地架的搭設基礎必須堅實牢固,并應在立桿下加設墊板。預埋件預埋:在澆混凝土前必須在綁扎鋼筋時,在樓面上預埋好槽鋼的固定環。固定環必須位置放置準確,埋置深須符合要求。 槽鋼的安裝:安裝槽鋼前必須在槽鋼前端100mm處和外距排立桿位置向內1000mm處。將槽鋼穿透焊上Φ25的鋼筋,便于安裝腳手架立桿,以防止立桿立在槽鋼上滑脫。 腳手架設時,在槽鋼搭設完畢并在槽鋼上鋪好腳手操作平臺后,經驗收合格后方可進行立桿作業。立立桿時應先立里立桿,后立外立桿,立桿的長度應長短錯開間隔設置,在距槽鋼上口200mm處,設置一道掃地桿,立立桿時必須做好臨時固定,應與建物連接牢固,并在搭設時必須兩人配合操作,防止立桿傾倒傷人。 立好立桿后及時安裝大小橫桿,當第一步的大小橫桿安裝完畢后,必須立即鋪上腳下手架板,做好固定件,以方便架子工上搭設步腳手架。同時,在立桿的外側的規定位置及時設置剪刀撐,以防止腳手架縱向傾倒,剪刀撐的搭設應與腳下手架向上搭設同上進行。 腳下手架的小橫桿,上下應交叉設置于立桿的不同側面,使立桿在受荷時偏心減小。 立桿接桿、扶手攔桿的接長,應采用對接扣件,大、小橫桿與立桿的連接采用十字扣件。剪刀撐與立桿在橫桿的連接采用旋轉扣件。剪刀撐的接長采用旋轉扣件,不得使用直接扣件。所有的扣件必須緊固牢固,應用力矩扳手測量螺栓的擰緊力矩值,要求達到 40-65N·m,過小扣件容易產生滑移,過大則容易扣件的鑄鐵件斷裂。在安裝扣件時,所有的扣件開口應向外,這樣可防止閉口縫的螺栓鉤掛操作者的衣褲,影響操作和造成事故。 在搭設腳手架時,每完成一步必須要及時校正立桿的垂直度和大小橫桿的的水平度,使腳手架的步距、橫距、縱距始終保持一致。 施工用腳手架的搭設進度,應高出操作層施工面一步,使操人面的施工人員有可靠的安全圍護,又保證腳手架搭設中的穩定。如果影響施工層的物料運輸,可在高出操作面的腳手架上留出1-2個缺口,但缺口不宜過大,過在則失去安全圍護作用。 腳手架原則上不允許斷開,要使腳手架在平面上沿建筑物四周連通,如果必須斷開時在斷開處必須設置,橫向剪刀撐提高腳下手架的橫向剛度。 由于流水施工的原因及其它因素,使腳下手架不能同時搭設時,差距不能過大,在高低腳下手架的連接處,高處腳手架的端口必須設置臨時安全加固和封閉措施。 腳下手架搭設時應同步做好防雷接地裝置,本工程的接地裝置可利用建筑物的接地體再用-40的扁鋼與腳下手架連接。在每段搭設完1-2層或小于10m時必須進行驗收。 節點處理要求:腳下手架與建筑結構的連接,按下述規定設置 ① 連接桿的間距,沿水平方向每層每三根立桿且不大于40mm設置一點,開口處兩端必須每步設置。 ② 連接桿用不小于600mm的短鋼管半端預埋在混凝土結構中,另一端用扣件與腳手架立桿連接,連接點應位于腳下手架節點300mm以內。 ③ 連接件應允許有適當的調整余地 ④ 如在規定的位置連接有困難時必須在鄰近節點處補足。 ⑤連接點應從第一步大橫桿處開始設置。 建筑物出入口處腳手架的構造處理: 建筑物的進出入口的構造,采用平行桁架結構形式,在開口處的兩邊設雙立桿,懸空立桿下端增設加固扣件此處的連接必須加密,每步都設置。 腳下手架的上方必須認可靠的隔離防護措施,以防高處物體墜落傷人。防護棚應為雙層防護棚,防護棚的鋪設材料應用50mm厚的木板或50mm的竹串板鋪設不宜使用竹笆片鋪設。 雙層防護棚的搭設的立桿間距不宜大于2000mm,兩層防護板之間的距離不開以600-800為宜。并應設斜撐固定。
|