隧道工程中,地下水的存在是必然的,根據圍巖的狀況,將來仍有可能出現滲漏水地段,都必須設置相應的襯砌防水工程。襯砌防水工程可采用澆筑抗滲混凝土與鋪設防水層相結合的辦法進行處治。尤其對于隧道洞口段,為保證充分安全,不管有無滲漏水發生都要設置防水工程。襯砌防水工程可采取澆注抗滲混凝土與鋪設防水層相結合的辦法進行處治。 復合式襯砌中防水層的施工要求: 1、防水層應在初期支護變形基本穩定后,二次襯砌施作前進行。 2、防水層鋪設前,噴混凝土層表面不得有錨桿頭或鋼筋斷頭外露;對凸凹不平部位應修鑿、噴補,使混凝土表面平順;噴層表面漏水時,應及時引排。 3、防水層可在拱部和邊墻按環狀鋪設,并視材質采取相應的接合方法。塑料板用焊接,搭接寬度為10cm,兩側焊縫寬應不小于2.5cm;橡膠防水粘接時,搭接帶為10cm,粘縫寬不小于5cm。 4、防水層的接頭處應擦凈。塑料防水板應用與材質相同的焊條焊接;橡膠防水板應用粘合劑連接。涂刷膠漿應均勻,用量應充足;防水層的接頭處不得有氣泡、折皺及空隙,接頭處應牢固,強度應不小于同質材料。 5、防水層用墊圈和繩扣吊掛在固定點上,其固定點的間距,拱部應為0.5~0.7m,側墻為1.0 ~1.2m,在凹凸處應適當增加固定點。點間防水層不得繃緊,以保證灌筑混凝土時板面與噴混凝土面能密貼。 6、采用無紡布作濾層時,防水板與無紡布應密切疊合,整體鋪掛。 7、開挖和襯砌作業不得損壞防水層,當發現層面有損壞時應及時修補。 8、防水層縱橫向一次鋪設長度應根據開挖方法和設計斷面確定。鋪設前,宜先行試鋪,并加以調整。防水層在下一階段施工前的連接部分,應保護不得弄臟和破損。 9、防水層屬隱蔽工程,二次襯砌灌筑前應檢查防水層質量,做好接頭標記,并填寫質量檢查記錄。 |