拆除腳手架作業比搭設腳手架危險性更大,必須根據工程情況、作業環境及腳手架特點制定拆除作業方案,并應注意以下事項: (一)作業前,應對腳手架的現狀,包括變形的情況、桿件之間的 連接、與建筑物的連接及支撐情況,以及作業環境進行檢查。 (二)按照作業方案進行研究并分工。 (三)排除障礙物,清理腳手架上的雜物及地面作業環境。拆除之前,劃定危險作業范圍,并進行圍圈,設監護人員。 (四)拆除作業時,地面設專人指揮,按要求統一進行,拆除程序與搭設程序相反,先搭的后拆除,自上而下逐層拆除,禁止上下同時作業。拆除時,先將防護欄桿、安全網等附加桿件拆除,并將腳手板向下 傳遞,每檔留一塊腳手板便于操作。 (五)拆除順序應沿腳手架交圈進行,分段拆除時,高差不應大于2步,以保持腳手架拆除過程的穩定;立面拆除時,應先對暫不拆除部分腳手架兩端增設橫向斜撐,先行加固后再進行拆除;拆剪刀撐時應先拆除中間扣件,然后拆除兩端扣件,防止因積梁變形發生挑桿。 (六)連墻件不得提前拆除,在逐層拆除到連墻件部位時,方可拆除,在最后一道連墻件拆除之前,應先在立桿上設置拋撐后進行,以保證立桿拆除中的穩定性。 (七)拆除作業中應隨時注意作業位置的可靠,掛牢安全帶,不準將拆除的桿件、扣件、腳手板等向地面拋擲。 (八)地面人員應與拆除人員緊密配合,將拆下的桿件等按品種、規格碼放整齊。 拆除腳手架的安全常識 (1)拆架子人員一般2~3人為一組,協同作業互相關照、監督。 (2)拆架子的高處作業人員應戴安全帽,系安全帶,扎裹腿,穿軟底鞋方可作業。 (3)拆除腳手架,周圍應設圍欄或警戒標志,并設專人看管,禁止人員入內。 (4)架子拆除時要自上而下按順序拆除,所有桿件材料均按先搭 后拆、后搭先拆的原則依次進行。拆下的材料要隨拆隨清理,不得隨便 從高處向下拋擲物料。從架子向下送料時要上下配合,做到上呼下應,不準上下同時作業。 (5)大片架子拆除后預留的斜道,上料平臺、通道等,應在大片架子拆除前進行加固,以便拆除后能確保其完整,安全可靠。 (6)在拆架過程中,不得中途換人,必須換人時,應將拆除情況交待清楚后方可離開。 (7)拆除腳手架立桿時,要先抱住立桿再拆開最后兩個扣,拆除大橫桿、斜撐、剪刀撐時,應先拆中間扣,然后托住中間,再拆兩頭扣,由中間操作人往下順桿子。 (8)連墻桿應隨拆除進度逐層拆除,拆拋撐前,應用臨時撐支住,然后才能拆拋撐。 (9)拆下的腳手板、鋼管、扣件、鋼絲繩等材料,應向下傳遞或用繩吊下,禁止往下投扔。 (10)拆除煙囪、水塔外架時,禁止架料碰斷纜風繩,同時拆至纜風處方可解除該處的纜風繩,不能提前解除。 (11)拆除時不得拉壞門窗、玻璃、水管、房檐瓦片、地下明溝等物品。 |