|
|
|
江蘇金盛高空工程有限公司
電話: 0515-8989 6777 電話: 0515-8989 6888
傳真:
0515-8989 6999
熱線:
0139-6197 2688
Email: hgb@jsgk.com.cn 董事長:還國斌
聯系人:陳經理
地址:鹽城市青年西路27-9號
天女集團"天女油漆總代理" |
|
|
|
|
|
首頁 > 新聞中心 |
|
|
來源:金盛高空 時間:2020/4/3 點擊:305 |
|
一、前言 隨著我國基礎建設的快速發展,大體積混凝土施工日益增多(如斜拉橋的索塔、承臺及基礎、高層建筑的箱型基礎或筏型基礎),而大體積混凝土施工中普遍會遇到裂縫控制問題,這是因為混凝土體積大,聚集的大量水化熱會導致混凝土內外散熱不均勻,在受到內外約束的情況下,混凝土內部會產生較大的溫度應力并很可能導致裂縫產生,最終為工程結構埋下嚴重質量隱患。因此,大體積混凝土施工中應嚴格控制裂縫產生和發展,以保證工程質量。 二、大體積混凝土裂縫類型及裂縫產生原因分析大體積混凝土結構裂縫主要包括干燥收縮裂縫、塑性收縮裂縫、自身收縮裂縫、安定性裂縫、溫差裂縫、碳化收縮裂縫等。 1、收縮裂縫 混凝土在逐漸散熱和硬化過程中會導致其體積的收縮,對于大體積混凝土,這種收縮更加明顯。如果混凝土的收縮受到外界的約束,就會在混凝土體內產生相應的收縮應力,當 產生的收縮應力超過當時的混凝土極限抗拉強度,就會在混凝土中產生收縮裂縫。影響混凝土收縮的主要因素主要是混凝土中的用水量、水泥用量及水泥品種�;炷林械挠盟亢退嘤昧吭礁撸炷潦湛s就越大。水泥品種對干縮量及收縮量也有很大的影響,一般中低熱水泥和粉煤灰水泥的收縮量較小。 自身收縮是混凝土收縮的一個主要來源。自身收縮與干縮一樣,是由于水的遷移而引起的。但它不是由于水向外蒸發散失,而是因為水泥水化時消耗水分造成凝膠孔的液面下降 形成彎月面, 產生所謂的自干燥作用,導致混凝土體的相對濕度降低及體積減小而最終自身收縮。水灰比對自身收縮影響較大,一般來說,當水灰比大于0.5 時,其自干燥作用和自身收縮與干縮相比小得可以忽略不計;但是當水灰比小于0.35 時,體內相對濕度會很快降 低到80% 以下,自身收縮與干縮則幾乎各占一半。 自身收縮主要發生在混凝土拌合后的初期。因此在模板拆除之前,混凝土的自身收縮大 部分甚至全部已經完成。在大體積混凝土里,即使水灰比并不低,自身收縮量值也不大,但是它與溫度收縮疊加到一起,就要使應力增大,所以在水工大壩施工時早就將自身收縮作為一項性能指標進行測定和考慮。但是,許多斷面尺寸雖不很大,且水灰比也不算小的混凝土,也必須考慮水化熱及隨之引起的體積變形問題,以****限度減少開裂影響,也需要考慮將溫度收縮和自身收縮疊加的影響。 塑性收縮也是大體積混凝土收縮一個主要來源。在水泥活性大、混凝土溫度較高或者水 灰比較低的條件下,混凝土的泌水明顯減少,表面蒸發的水分不能及時得到補充,這時混凝土尚處于塑性狀態,稍微受到一點拉力,混凝土的表面就會出現分布不規則的裂縫。出現裂縫以后,混凝土體內的水分蒸發進一步加快,于是裂縫迅速擴展。所以在這種情況下混凝土澆筑后需要及早覆蓋養生。 2、溫差裂縫 混凝土內部和外部的溫差過大會產生裂縫。溫差裂縫產生的主要原因是水泥水化熱引起 的混凝土內部和混凝土表面的溫差過大。特別是大體積混凝土更易發生此類裂縫。溫差的產生主要有三種情況:第一種是在混凝土澆筑初期,這一階段產生大量的水化熱,形成內外溫差并導致混凝土開裂,這種裂縫一般產生在混凝土澆筑后的第3天(升溫階段 )。另一種是在拆模前后,這時混凝土表面溫度下降很快,從而導致裂縫產生。第三種情況是當混凝土內部溫度高達峰值后,熱量逐漸散發而達到使用溫度或最低溫度,它們與最高溫度的差值即內部溫差。這三種溫差都會產生裂縫,但最嚴重的是水化熱引起的內外溫差。 3、安定性裂縫安定性裂縫表現為龜裂,主要是由于水泥安定性不合格而起。 三、裂縫的防治措施 1、設計措施 ( 1)精心設計混凝土配合比。在保證混凝土具有良好工作性的情況下,應盡可能降低 混凝土的單位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水膠比)二摻(摻高效減水劑和 高性能引氣劑)一高(高粉煤灰摻量)”的設計準則,生產出“高強、高韌性、中彈、低熱和 高抗拉值 ”的抗裂混凝土。 ( 2)增配構造筋,提高抗裂性能。應采用小直徑、小間距的配筋方式,全截面的配筋 率應在 0.3 ~0.5% 之間。 ( 3)避免結構突變產生應力集中。在易產生應力集中的薄弱環節采取加強措施。 (4 )在易裂的邊緣部位設置暗梁,提高該部位的配筋率,提高混凝土的極限抗拉強度。 ( 5)在結構設計中應充分考慮施工時的氣候特征,合理設置后澆縫,在正常施工條件下,后澆縫間距20 ~ 30m ,保留時間一般不小于60 天。如不能預測施工時的具體條件,也可臨時根據具體情況作設計變更。 2、原材料控制措施 ( 1 )盡量選用低熱或中熱水泥(如礦渣水泥、粉煤灰水泥),或利用混凝土的后期強度(90 d~ 180d)以降低水泥用量,減少水化熱 ( 因為每加減10kg 水泥, 溫度會相應增減1℃,水化熱與水泥用量成正比) 。在條件許可的情況下,應優先選用收縮性小的或具有微膨脹性的水泥。因為這種水泥在水化膨脹期(1~ 5 d)可產生一定的預壓應力,而在水化后期預壓應力可部分抵消溫度徐變應力,減少混凝土內的拉應力,提高混凝土的抗裂能力。 ( 2)適當攙加粉煤灰�;炷林袚接梅勖夯液�,可提高混凝土的抗滲性、耐久性,減少收縮,降低膠凝材料體系的水化熱,提高混凝土的抗拉強度,抑制堿骨料反應,少新拌混凝土的泌水等。 ( 3 )選擇級配良好的骨料。骨料在大體積混凝土中所占比例一般為混凝土絕對體積的80% ~ 83% ,因此在選擇骨料時,應選擇線膨脹系數小、巖石彈模較低、表面清潔無弱包裹層、級配良好的骨料。一般來說,可以選用粒徑4 mm ~ 40mm 的粗骨料,盡量采用中砂, 嚴格控制砂、石子的含泥量(石子在1% 以內,砂在2% 以內 ) �?刂扑冶仍�0.6以下。 還可以在混凝土中摻緩凝劑,減緩澆筑速度,以利于散熱。另外還可以考慮在大體積混凝土中摻加堅實無裂縫、沖洗干凈、規格為150mm ~300mm的大塊石。摻加大塊石不僅減少了混凝土總用量,降低了水化熱,而且石塊本身也吸收了熱量,使水化熱能進一步降低,對控制裂縫有一定好處。 ( 4)適當選用高效減水劑和引氣劑,這對減少大體積混凝土單位用水量和膠凝材料用量,改善新拌混凝土的工作度,提高硬化混凝土的力學、熱學、變形、耐久性等性能起著極為重要的作用。 3、施工方法控制措施大體積混凝土施工時內部應適當預留一些孔道,在內部通循環冷水或冷氣冷卻降溫速度不應超過 0.5℃~ 1.0℃ /h。對大型設備基礎可采用分塊分層澆筑(每層間隔時間5d~ 7 d),分塊厚度為1.0m ~ 1.5m ,以利于水化熱散發和減少約束作用。當混凝土澆筑在巖石地基或厚大的混凝土墊層上時,在巖石地基或混凝土墊層上鋪設防滑隔離層(澆二度瀝青膠 撒鋪 5 mm厚砂子或鋪二氈三油) ,底板高低起伏和截面突變處,做成漸變化形式,以消除或減少約束作用。此外,還應加強混凝土的澆灌振搗,提高密實度。盡可能晚拆模,拆模后混凝土表面溫度不應下降15 ℃以上。盡量采用兩次振搗技術,改善混凝土強度,提高抗裂性。還可根據具體工程特點,采用UEA 補償收縮混凝土技術。 4、溫度控制措施混凝土溫度和溫度變化對混凝土裂縫是極其敏感的。當混凝土從零應力溫度降低到混凝土開裂溫度時,混凝土拉應力超過了此時的混凝土極限拉應力。因此,通過應降低混凝土內 水化熱溫度和混凝土初始溫度,減少和避免裂縫風險。人工控制混凝土溫度的措施對早期因熱原因引起的裂縫作用不明顯。比如表面保溫材料保護可以減少內外溫差,但不可避免地招致混凝土體內溫度很高,從受約束而導致貫穿裂 縫的角度看是一個潛在惡化裂縫的條件。因為體內熱量遲早是要散發掉的。另外人工控制 混凝土溫度還需注意的問題是防止過速冷卻和超冷,過速冷卻不僅會使混凝土溫度梯度過大,而且早期的過速超冷會影響水泥—— 膠體體系的水化程度和早期強度,更易產生早期熱裂縫。超冷會使混凝土溫差過大,引起溫差裂縫澆筑時間盡量安排在夜間,****限度降低混凝土的初凝溫度。白天施工時要求在沙、石堆場搭設簡易遮陽裝置,或用濕麻袋覆蓋,必要時向骨料噴冷水�;炷帘盟蜁r,可在水平及垂直泵管上加蓋草袋并噴冷水。 四、結語 雖然大體積混凝土裂縫產生的原因很多,但只要嚴格按規范規定施工,認真積極的探索裂縫產生的原因,及早采取相應的預防措施,就能有效地控制大體積混凝土結構的裂縫。 |
|
|
|