施工現場臨時用電基本要求
1、臨時用電工程應采用中性點直接接地的380/220V三相四線制低壓電力系統和三相五線制接零保護系統。 2、施工現場配電線路: (1)必須采用絕緣導線; (2)導線截面應滿足計算負荷要求和末端電壓偏移5%的要求; (3)電纜配線應采用有專用保護線的電纜; (4)架空線路的導線截面一般場所不得小于100m㎡(鋼線)或16 m㎡(鋁線),跨越公路、河道和在電力線路擋距內不得小于16 m㎡(鋼線)或25 m㎡鋁線; (5)配電線路至配電裝置的電源進線必須做固定連接,嚴禁做活動連接; (6)配電線路的絕緣電陰值不得小于1000ΩW; (7)配電線路不得承受人為附加的非自然力。 3、施工現場采用配電線路架空敷設: (1)采用專用電線桿,電線桿應堅固和絕緣良好; (2)線桿擋距不小于35m,擋距內無接頭; (3)線間距不小于0.3m; (4)架空高度不小于距地面4m,距機動車道6m;距暫設工程頂端2.5m;距廣播通訊線路1m;距0.4KV交叉電力線路1.2m;距10LV交叉電力線路2.5m; (5)相序排列,用單橫擔架設時為L1、N、L2、L3、PE;當雙橫擔架設時,上層橫 為L1、L2、L3下層橫擔為L1、N、PE。 4、施工現場用電纜敷設: (1)電纜敷設采用直埋地或架空,嚴禁沿地面明設; (2)埋地敷設深度不小于0.6m,并須覆蓋硬質保護層,穿越建(構)筑物、道路及易受損傷場所時,須另加保護套瓷; (3)架空敷設時應采用沿墻或電桿絕緣固定,電纜的****弧垂處距地不得小于2.5m; (4)電纜接頭盒應設置于地面以上,并能防水、防塵、防腐和防機械損傷; (5)在建工程內的臨時電纜的敷設高度不得小于1.8m。 5、施工現場用電設備的負荷線: (1)應采用橡皮護套,銅芯軟電纜; (2)電纜的防護性能應與使用環境相適應; (3)電纜芯線中有用作保護接零的黃/綠雙色絕緣線; (4)敷設應不受介質腐蝕和機械損傷; (5)電纜無中間接頭和扭結。 6、施工現場用三相互線接零保護系統的保護線要求: (1)保護線(PE線)的統一標志為黃/綠雙色絕緣導線; (2)PE線應自專用變壓器,發電機中性點處或配電室總配電箱電源進處的零線(N線)上引出; (3)PE線的截面應不小于所對應的工作零線截面,并滿足機械強度要求,與電氣設備相接的PE線應為截面不小于2.5㎡的多股絕緣銅線。 7、施工現場用機械設備不帶電的外露導電部分的保護接零要求: (1)應做保護接零的機械設備; ①電機、變壓器、電焊機的金屬外殼; ②配電屏控制屏的金屬框架; ③配電箱、開關箱的金屬箱體; ④電動機械和手持電動工具的金屬外殼; ⑤電動設備傳動裝置的固定金屬部件; ⑥電力線路的金屬保護殼和敷線鋼索; ⑦起重機軌道; ⑧電力線桿上電氣裝置的金屬外殼和金屬支架; ⑨靠近帶電部分的金屬圍欄和金屬門等。 (2)可不做保護接零的情況: ①安裝在配電屏、控制屏金屬框架以及配電箱開關箱的金屬箱體上,并能保證金屬性連接的電器、儀表的金屬外殼; ②安裝在發電機同一固定支架上的用電設備的金屬外。 (3)施工現場保護接零的連接規定: ①保護接零線必須與PE線相連接,并與工作零線(N線)相隔離; ②自備發電機組電源與外電線路電源聯鎖,并與之相五線制接零保護系統聯鎖,嚴禁并列運行。 8、施工現場用電設備的要求: ①符合用電設備不帶電的外露導線部分保護接零規定; ②保護外殼完備; ③絕緣電組值不小于,異涉電動機的定子冷態2MΩ,定子熱態0.5MΩ,轉子冷態0.8 MΩ,轉子熱態0.15 MΩ;手持電動工具,Ⅰ類2 MΩ,Ⅱ類7 MΩ,Ⅲ類10 MΩ, ④設備周圍不得堆放易燃、易爆物。 9、施工現場用配電屏(盤、箱)和開關箱的設置與使用: (1)動配電和照明配電盤(箱)宜分開設置,如合置于一屏(盤、箱)中時,應分路設置。 (2)配電箱、開關箱的箱體應用鐵質或優質絕緣材料制作,并能防水、防塵; (3)配電屏(盤、箱)和開關箱應裝設電源隔離開關(含分路隔離開關)、短路保護器、過載保護電器,其額定值和動作整定值應與其負荷相適應; (4)開關箱實行“一機一閘制”,不得設置分路開關; (5)配電屏(盤、箱)和開關箱中必須設置漏電保護器,其選擇應符合國家GB6829的要求。 (6)配電屏(盤)和總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30MA,額定漏電動作時間應大于0.1S,但其乘積應小于20MA,并應裝設電壓表,電流表和電度表。 (7)開關箱中的漏電保護器,對一般場所,額定動作電流不大于30MA,動作時間小于0.1S;對潮濕和有腐蝕介質場所,額定動作電流不大于15MA,時間小于0.1S. (8)屏(盤)、箱應作名稱、用途、分路標記,箱門配鎖,停止作業時斷電上鎖,箱內不得直接按其他用電設備,不得放置雜物,更換熔體時,不得使用代用品。 (9)維修人員必須是專業電工并必須使用絕緣電工器材,維修時,維修點的前一級電源開關必須分閘斷電,并懸掛醒目的停電標牌; (10)配電屏(盤、箱)開關箱周圍應有寬度不小于1M的通道,并不得堆放雜物,不得有灌木雜草,液體浸濺,物體打擊,強烈振動和熱源烘烤,嚴禁存放易燃、易爆物和腐蝕介質。 (11)屏(盤)箱必須安裝牢固,移動式配電(開關)箱必須裝設在堅固穩定的支架上,嚴禁置于地面。 |