1、干卸灰系統啟動前檢查與準備。 1)干灰散裝機、電動鎖氣器、布袋除塵器外觀完整,氣源、電源投入正常且試轉正常。 2)干灰散裝機卸料插板閥在開啟位置。 3)干灰管道暢通。 4)干灰散裝機減速機油位正常油位在(1/3~2/3)處、油質透明無雜質。 5)操作控制盤上各開關、指示燈完整,開關位置正確。 6)散裝頭接口與灰罐車罐口連接緊固。 7)灰庫氣化風機及電加熱器投入正常。 2.干卸灰系統的操作 1)按下“散裝頭下降”按鈕,散裝頭下降與汽車裝料口對位。 2)啟動散裝抽塵風機。 3)啟動干灰散裝電動鎖氣器。 4)開啟落料氣動插板門。 5)當進料以后,檢查各運行設備無異常。 6)當料罐裝滿時,散裝頭上的料位計發出信號。 7)關閉氣動插板門。 8)停止干灰散裝電動鎖氣器。 9)按下“散裝頭上升”按鈕;散裝頭提升到位,完成一次卸料過程。 3、干卸灰系統運行中的檢查與維護。 1)散裝頭接口與灰車罐口處連接緊密,不向外冒灰。 2)干灰散裝機減速機油位正常,油質良好且沒有漏油現象。 3)干灰散裝機減速機轉動正常,軸承無異音,振動,溫度正常。 4)干灰散裝機減速機,初次運轉300小時后作第一次更換一次機油,更換時,應去除殘存污油。以后每次更換,每天連續工作10小時以上者,每隔3個月更換一次,每天間斷工作10小時以下者,每隔6個月更換一次。 5) 灰庫氣化風系統運行良好。 6)下灰口灰位探頭檢測準確, 布袋除塵器運行正常,自動清灰裝置工作正常。 調濕灰操作規范: 1、調濕灰啟動前的檢查與準備。 1) 檢查系統無檢修工作,雙軸攪拌機、電動給料機的電源已送上,控制箱上電源指示燈亮。 2)各氣動門儀用氣源已投入,壓力正!0.5MPa,操作靈活不卡澀,電動門電源已投入,操作靈活不卡澀。 3)檢查下灰手動插板門、下灰氣動閘閥、供水手動門在開啟狀態。 4)雙軸攪拌機及驅動電機地腳螺栓連接穩固,不松動。 5)雙軸攪拌機鏈條完好,松緊度適中,潤滑油質透明無雜質油位正常(1/2~2/3)。 6)電動給料機運轉靈活不卡澀,驅動電機安裝穩固,潤滑油質透明無雜質油位正常(1/2~2/3)。 7)檢查調濕水源正常,壓力穩定≥0.3MPa。 2、調濕灰系統的操作: 1)啟動雙軸攪拌機; 2)啟動電動給料機; 3)開啟供水氣動門; 4)開啟下灰氣動門。 5)調整雙軸攪拌機出口下灰量,同時根據下灰的濕度調整電動給料機轉速。 6)濕式卸灰系統啟動完畢,檢查各轉機運行有無異常。 7)當運灰車裝滿時,在卸灰控制臺上將“自動/手動”切換開關置“手動”位置。 8)關閉下灰氣動門、供水氣動門,維持轉動設備的運行。 9)如雙軸攪拌機停運后長期不用,尤其是在冬季時,則在雙軸攪拌機停運前,應對設備殼體內部、葉片等徹底沖洗,以免積垢影響設備的下一次使用。 3、調濕灰系統運行中的檢查及維護: 1)檢查卸灰系統管道、法蘭和設備有無漏灰現象。 2)檢查調濕水管道、法蘭和閥門有無漏水現象。 3)檢查調濕水壓力≥0.3MPa,調整攪拌機的調濕水量合適。 4)檢查雙軸攪拌機、電動給料機電機溫度正!80℃,電機的風扇無積灰和異物堵塞。 5)檢查雙軸攪拌機、電動給料機的減速機及轉動部分無異常振動和聲音,軸承溫度≤75℃。 注意事項: 1)卸灰現場照明充足,卸灰工作由專人負責。 2)定期檢查轉動部位的潤滑油位,發現異常及時聯系消缺。 3)發現灰庫不下灰時,檢查灰庫氣化風機壓力是否正常,發現異常及時聯系運行值班人員進行調整。 4) 應及時疏放布袋除塵器脈沖氣源中的凝結水。 5)出灰管路堵塞應停止出灰,疏通后,再恢復出灰。 6)發現或發生管路閥門漏氣、漏灰,應及時聯系消除,不能消除應及時匯報。 7)發現或發生各類儀表器件,信號指示失靈、卡澀現象,應及時檢查、聯系處理。 8)及時清除積灰保持系統設備、地面的整潔。 9)灰庫高料位報警時,及時切換灰庫,聯系車輛卸灰,并匯報專責. 10)停止卸灰后應將積灰斗放空,防止揚塵。 |