針對電纜溝及檢查井工程特點制定主要項目的施工方法,在具體施工中遇到具體問題,由技術人員對該分部工程及時修改調整,以適應施工現場的需要,確保施工質量。 1、地槽施工方法; 由于本工程位于開發區地下管網復雜,機械挖土可行性不大,主要依靠人工挖土方相對需要施工人員將會多一些,必須配備足夠施工人員,確保工程工期如期完成。 (1)土方開挖完成后請現場甲方項目經理及現場監理進行驗槽合格后再進行下道工序施工。 (2)主要施工方法:采取流水作業、交叉穿插施工,屆時請甲方及監理人員給予大力支持,及時給予檢查驗收。 (3)地槽時每隔10M~20M設一個集水井,以便及時抽排槽中積水確保施工質量。遇有地下管線時及時向有關人員匯報、研究解決辦法,防止盲目施工造成額外損失。 2、地槽墊層施工方法: 素砼墊層施工前先對溝槽軸線、寬度、標高等進行檢查并辦理隱驗手續。安裝的模板已經過檢驗,在槽幫或模板上做好砼墊層頂面水平標志,素砼墊層采用平板振動器振動、砼振動密實、表面用抹子搓平、雨天施工時加以覆蓋確保砼的質量。 3、鋼筋綁扎: 先彈出軸線中心線和邊側線劃好箍筋分檔線,進行定位筋綁扎,根據電纜井長度進行分段綁扎、分段安裝、箍筋尺寸間距要符合設計要求,主筋接頭一個斷面接頭數量得大于25%,在扎筋的同時需及時加墊砼保護層墊塊,否則到澆砼時將無法加墊。如發現墻上有垃圾、必須在扎筋前予以徹底清理。所有鋼筋嚴禁帶泥帶油下坑綁扎,如已污染需在綁扎前予以清洗處理。 4、電纜管隔塊制作安裝: 隔塊根據圖紙尺寸進行預制、并按排專人進行澆水養護7天以上待其達到強度100%時方可使用,安裝隔塊時要上下對直卡壓到位、在底層隔塊兩端放置砼保護層墊塊,及時用10#鉛絲綁扎固定,底層隔塊安放時要保證水平其間隔根據設計要求2M設一道對管頭不足2M部位需增加一道。 5、電纜管安裝: 直埋管的連接采用承插式接頭,為了便于管子插入可在止水橡膠的內側和插入端的外面涂上少量肥皂水或專用潤滑劑、管材端頭應標有插入長度的標志線,管子插入后要加以確認。排管敷設前先檢查排管有無損壞、管道內部是否清潔無雜物,涂抹潤滑劑同直埋管做法。排管敷設分段時要將管口臨時封閉、以免泥漿雜物進入管道。 6、砼澆灌施工: (1)各項原材料須經檢驗符號規范要求。 (2)混凝土配合比須經試驗試配確定。 (3)砼攪拌必須嚴格掌握配合比、不得擅自變動,按重量比試拌時材料必須過秤、并在工程車上劃好刻度線,材料按石子、水泥、砂順序倒于上料斗內,先干拌0.5~1min再加水、加水后攪拌時間不少于1.5min。 (4)砼須及時澆筑使用、如有離柝現象必須重新拌合。 (5)遇接頭二次澆灌時、要將松動石子鑿除清理干凈并用清水清洗干凈進行接漿處理后才可進行繼續澆灌。 (6)澆灌完成后及時加蓋草包或塑料膜保濕養護。 7、電纜井砌筑: (1)砌筑用磚和砂漿標號必須符合設計要求。 (2)砌筑宜采用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的砌磚法,即滿鋪滿擠操作法,砌磚時磚要放平、要做到“上跟線、下跟棱、左右相鄰要對平”水平灰縫厚度與豎間灰縫寬度一般為100mm左右;砌筑用砂漿應隨攪拌隨使用、水泥砂漿必須在3小時內用完,砌墻時應隨砌隨刮、將舌頭灰刮盡、以利粉刷作業。 (3)根據圖紙要求放置支架預埋件、且必須窩牢,嚴禁出現松動現象。 (4)粉刷作業前先拉線做厚度標準灰餅再進行刮糙和面層粉刷,但必須將埋件位置留出切齊、再將預埋件四周抹壓平正。外側粉刷必須是隨砌隨粉否則將無法操作。 (5)外墻粉刷用砂漿必須按設計摻加5%避水漿進行拌制均勻外墻粉刷層 厚度按設計要求不少于20MM厚。 (6)按規范要求留置砂漿試壓塊并妥善保養及時送檢。 |