一、系統概況 SEC系統全稱重要廠用水系統,又稱應急生水系統,它的主要功能是在電站正常運作或事故工況條件下將設備冷卻水系統(RRI)所傳輸的熱量傳遞到海水中,由于RRI系統所冷卻的部分設備與核島安全系統有關,所以SEC亦成為保證電廠安全運行的重要一環。 由LX分隊負責安裝的SEC系統分為SEC1和SEC2兩個子系統。管內介質為海水。是以襯膠碳鋼28寸管道為主,金屬浸塑碳鋼管道、不銹鋼管道、玻璃鋼管道等多種管道共同組成的。系統管線將從PX廠房抽起的海水,穿過GA廊道、電氣廠房(LX),進入公用廠房(NX)N60/61區域的RRI/SEC熱交換器,后將帶走熱量的海水排入SEC集水坑。每臺機組的管道常約1250米。 二、安裝注意事項 1、文件準備 安裝SEC系統管道,首先是把管道安裝所需的文件準備齊全。除了正常編制的質量計劃外,因SEC系統涉及的管道種類多,所以在管道與管道連接、或管道與設備連接時的栓接力矩、平行度要先查看是否齊全,若有缺漏,優先發澄清補齊。例如:金屬浸塑管、鋼塑復合管的擰緊力矩值,管道泵連接的力矩值等。 由于襯膠法蘭在SEC系統施工里占大頭,所以把程序:SEC氯丁橡膠襯膠管道的安裝要牢牢掌握。 2、放線階段 管道支架放線工作應進行在管道支架落位前期,放線人員認真核對圖紙提供的信息數據,準備標定出:GA廊道與泵房接口位置,GA廊道兩個轉向位置,LX區域與廊道接口位置的X、Y軸坐標點,預防因施工因素造成接口距離誤差。如發現圖紙信息上管段尺寸與現場坐標點不符合等情況,認真仔細排查問題原因,若是信息錯誤出在圖紙上,現場應及時澄清反饋給上游部門,解決處理意見。 3、管道安裝 SEC系統管道施工的主體對象是泵房、廊道內閉合段,由于尺寸、體積較大,作業周期長,材料的催發配送一定要提前安排,管段落位前,作業負責人需理清吊裝次序,整個吊裝過程要注意安全監督和成品保護,避免人員誤傷和管段磕碰,預制閉合段時,施工者須檢查法蘭螺栓孔數量、標準是否與土建母管保持一致,法蘭與管段口徑是否匹配并滿足焊接要求,另外,為保證返廠襯膠的時間,作業班組需調派技術能手加快預制步伐,正式連接管線的工期要盡量避開雨季,以防坑道積水過深無法工作,在廊道內施工時,因環境潮濕,空間狹長局促,打磨管口時要佩戴好耳塞,注意管口防潮、防異物的保護,管口焊接時應放置通風設備促進空氣流通,減少煙塵對人身的傷害,已定位的管線要根據圖紙預留好膨脹節、檢修段等位置兩端的距離,其法蘭栓接所用的聚四氟乙烯墊片可預先加工。 4、支架安裝 SEC系統管道的支架安裝關鍵點在GA廊道、L82/83、N80/81里面,這些28寸管道上的支架安裝不能再管道落位前進行,管道先落位在水泥墩上再進行支架一二階段的安裝。安裝時注意圖紙給出的支架功能,不要裝錯。 5、法蘭連接技巧 1)法蘭栓接作為管道安裝工作的重要組成部分,面對數以百計的管線連接任務,不采取靈活便捷的辦法必定會拖延工程進度,在提取以往工作經驗的基礎上,管道隊總結了安裝技巧,即在不影響力矩操作的前提下,將止動墊片的側耳以適當的力道彎折出一個角度,安裝法蘭時就可以輕松順暢,節省鎖片敲定的時間和人力。 2)由于現場進行法蘭連接時,隨著緊固力矩值的加大鎖片就會隨之轉動跑偏,加上每次緊固前螺栓本體需先涂抹黃油,這無疑為鎖片的校正增加了難度:每一對法蘭的緊固有60%的時間浪費在了校正鎖片上,現場總是緊了松,松了緊,再加上力矩值較大,操作起來既費時又費力。鑒于此情況,班內人員開動腦筋,設計并加工出了雙耳止動墊片緊固器,很好地解決了這個問題,特別是在如SEC系統一樣的大管道上進行法蘭螺栓作業時十分好用。

|