第一條 鐵塔安裝驗收到位,同有關單位進行天線與饋線的開箱驗貨,發現問題及時上報。鋼樓梯踏步板應平整,直爬樓梯上下段之間及保圈豎干應連成一體。所有欄桿與相鄰板之間應連接牢固。天線桅桿應安裝到位,并符合設計要求。鐵塔應有完善的防直擊雷及二次感應裝置,避雷帶的引接必須符合設計和相關規范要求。 第二條 天線的安裝要求 1、雷雨等惡劣氣候條件下嚴禁室外施工。 2、室外施工時,必須佩帶安全帽及保險帶。 3、全向天線及定向天線按組裝圖紙組裝,所有螺絲要擰緊,滴水孔打開,嚴禁將滴水孔堵塞。 4、天線位置高度應符合施工圖要求。天線安裝后應處于避雷針45度角的保護范圍內。 5、天線方位角偏差﹤5度,天線俯仰偏差﹤1度。 6、天線的加固符合施工圖設計要求,鐵塔安裝天線到收信機各個連接應牢靠、可靠。 第三條 饋線的安裝要求 1、準確測量需要布放饋線長度以便準確裁剪、避免浪費饋線。 2、饋線走向路由符合設計要求 。 3、饋線每斷開一處必須兩邊同時處理干凈,暫不用的一端用干凈塑料袋包好,防止影響駐波比。 4、饋線在吊裝過程中不能損傷,圓滑均勻,彎曲半徑大于饋線外徑15倍(軟饋線的彎曲半徑不小于10倍饋線外徑)。 5、饋線的加固:使用相應規格的饋線卡子,間隔按設計要求加固,嚴禁使用扎帶代替。 6、饋線頭的制作:螺旋銅層要翻起,保證接觸良好,用手擰不動為準,否則要重新做。 7、饋線與天線要連接牢固,并做密封防水處理。 8、饋線進入機房前要做滴水彎,滴水彎一定要做合格、美觀。 9、饋線窗安裝牢固,按指定的饋線孔穿進饋線并密封良好,待用的饋線孔密封。 10、室外饋線要三點接地,對室外饋線長度少于50米的至少兩點接地,接地點和接地方向符合設計要求。 11、在撤離前,施現場打掃干凈,鐵塔上不準遺留雜物以防掉下傷人。 |