近幾年來,根據國家法律、法規的要求,借鑒國外的先進經驗,國內企業對于大、中型發電機組的鍋爐尾部除了設置電除塵器等設施以外還增加了脫硫系統。脫硫分為干法脫硫和濕法脫硫兩種形式,其國內外的經驗都不盡完善,尤其脫硫后的煙氣與未脫硫的煙氣介質、溫度都有所不同,對煙囪的腐蝕程度也不盡相同。根據調查和國外資料表明:
第一、干法脫硫后的煙氣對煙囪的影響與傳統的做法基本相同;
第二、濕法脫硫后的煙氣對煙囪的腐蝕并不像人們所想象的那樣是減弱了,而是增強了。
因此,濕法脫硫煙囪的結構形式的選擇,對于保證火力發電廠的安全運行是非常重要的。
脫硫煙氣的特點及腐蝕性
脫硫煙氣的特點
通常進行脫硫的煙囪,其煙氣有如下特點:
1煙氣中水分含量高,濕度大,每千克煙氣含水量達數十克,屬高濕狀況。
2煙氣溫度低,大約在45℃-85℃之間。
3煙氣中含有低溫氟化物和亞硫酸,對煙囪的混凝土結構有很強的腐蝕性。煙氣中的酸液濃度低,加上高濕運行工況,屬較難防范的低溫稀酸腐蝕。
脫硫煙氣的腐蝕性
由于脫硫煙囪煙氣的上述特點,對煙囪結構設計產生如下影響,由于煙氣溫度低,煙囪內的煙氣抽力大為降低。
如采用傳統的單筒式煙囪,煙囪內的煙氣基本上處于正壓運行,這無論是對發電機組的安全運行,還是對煙囪結構的設計都帶來了不利的影響,因為煙氣濕度大。
當采用單筒式煙囪時,由于材料、結構致密度差,在煙氣壓力和濕度梯度的雙重作用下,含有腐蝕性介質的煙氣容易使煙囪結構內部(包括筒壁、保溫和內襯)遭到腐蝕,影響煙囪的結構耐久性和使用壽命。低濃度釀液比高濃度酸液的腐蝕性更強,因此煙囪的主體結構應與排煙結構分離,各司其職。酸液溫度在45℃-85℃時,對結構材料的腐蝕性特別強。以鋼材為例,45℃-75℃時的腐蝕速度比在其他溫度時高出約4-9倍。由此可知,脫硫煙囪比普通煙囪在防腐蝕設計要求方面要高得多,這與我們以往進行的傳統煙圖設計觀念有所不同。 |