江蘇金盛高空帶壓堵漏施工方案和預案
1、 施工方案制定:前往施堵現場的堵漏施工人員拿到本次堵漏接堵電話記錄表,按照表上信息初步制定堵漏方案和預案,方案是用來實施堵漏的,預案是用來預防的。施堵人員拿到本次堵漏接堵電話記錄表和公司派工單5分鐘內出發趕撲泄漏現場,到現場10分鐘內出臺本次堵漏方案并立即執行施堵。 2、 施工步驟:施堵方案制定后即可實施 a、 主堵或副主堵手拿G5或G7拉緊器站在泄漏處上風口處等待鎖緊鋼帶工作。 b、 堵漏工們根據管道直徑大小選擇組合堵漏器1型的規格。 c、 一堵漏工打開組合堵漏器的包裝,取出內部三根帶有鎖扣鋼帶中的一根在管道泄漏部位左右10~30公分處套成圈。 d、 主堵或副主堵將G5或G7拉緊器卡在有鎖扣鋼帶頭上搖動拉緊器將鋼帶圈鎖緊成能在管道上來回拉動即可。 e、 另一堵漏工在組合堵漏器箱內取出GW150卡瓦和GX150/12蜂巢自封墊按壓在鋼帶下方。 f、 三堵漏工同時將鋼帶卡瓦自封墊推拉到泄漏處上方,主堵或副主堵將G5或G7拉緊器迅速拉緊將鋼帶快速鎖緊在卡瓦和自封墊上直至拉緊為止。 g、 再將組合堵漏器內的另兩根鋼帶按照同樣的方式拉緊。 h、 制止泄漏后將三根不銹鋼帶多余的帶頭剪切下來,用拉緊器前部鴨嘴將剪切后剩余的小帶頭回彎壓扣在鎖扣頂絲上部即可。 i、 清掃現場殘留的材料邊角料和殘留污垢完成。 3、 施工預案:堵漏方案失敗應及時采取補救措施,預案包括方案失敗后解決方法。 |