攀登與懸空作業的安全防護措施
(1)攀登作業: 1)攀登的用具,結構構造上必須牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷載不應大于 1100N。當梯面上有特殊作業時,重量超過上述荷載 時,應按實際情況加以驗算。 2)移動式梯子,均應按現行的國家標準驗收其質量。 3)梯腳底部方應堅實,不得墊高使用。梯子的上端應有固定措施。 立梯工作角度以 75°± 5°為宜,踏板上下間距以 30 ㎝為宜, 不得有缺檔。 4)固定式直爬梯應用金屬材料制成,梯寬不應大于 50 ㎝,支撐應采用不小于∠75× 6 的角鋼,埋設與焊接均必須牢固,梯子頂端的踏 棍應與攀登的頂面齊平,并加設 1~1.5m 高的扶手。使用直爬梯進行攀登作業時,攀登高度以 5 米為宜,超過 2m 時,宜加設護籠。超過8m 時,必須設置梯間平臺。 5)作業人員應從規定的通道上下, 不得在陽臺之間等非規定通道進行攀登,也不得任意利用吊車臂架等施工設備進行攀登。上下梯子時,必須面對梯子,且不得手持器物。 (2)懸空作業 1)懸空作業處應有牢靠的立足處,并必須視具體情況,配置防護欄桿網,欄桿或其他安全設施。 2)懸空作業所用的家具、腳手板、吊籃、吊籠、平臺等設備、均需經過技術鑒定或檢證方可使用。 3)懸空安裝大模板時,必須站在操作平臺上操作,吊裝中的大模板上嚴禁站人和行走。 4)模板支撐和拆卸時的懸空作業,必須遵守下列規定: ① 支模應按規定的作業順序進行,模板未固定前不得進行下一道工序。嚴禁在連接件和支撐件上攀登上下,并嚴禁在上下同一垂直 面上裝拆模板,結構復雜的模板。裝、拆應嚴格按照施工組織設計的措施進行。 ② 支模高度在 3m 以上的柱模板、 四周應設斜撐,并應設立操作平臺,低于3m 的可使用馬凳操作業。 ③ 支設懸挑形式的模板時,應有穩固的立足點。 支設臨空構筑 物模板時,應搭設支架或腳手架、模板上有預留洞時,應在安裝后將洞蓋沒,混凝土板上拆模后形成的臨邊或洞口,應《筑施工高處作業 安全技術規范》有關章節進行防護。 拆模高處作業,應配置登高用具或搭設支架。 5)鋼筋綁扎時的懸空作業,必須遵守下列規定: ① 綁扎鋼筋和安裝鋼筋骨架時,必須搭設腳手架和馬道。 ② 綁扎圈梁、挑檐、外墻和邊柱時,應搭設操作平臺和張掛安全網。 懸空大梁鋼筋的綁扎,必須在滿鋪腳手板的支架或操作平臺上操作。 ③ 綁扎立柱或墻體鋼筋時,不得站在鋼筋骨架上或攀登骨架上下,3m 以內的柱鋼筋,可在地面或樓面上綁扎,整體豎立,綁扎 3m 以上的柱鋼筋,必須搭設操作平臺。 6)混凝土澆筑時懸空作業,必須遵守下列規定: ① 澆筑離地面 2m 以上框架、過梁、雨蓬和小平臺時,應設操作平臺,不得直接站在模板或在支撐件上操作。 ② 特殊情況下如無可靠的安全設施,必須系好安全帶并扣好保險鉤,或架設安全網。 7)懸空進行門窗作業時,必須遵守下列規定: ① 安裝門、窗、油漆及安裝玻璃時,嚴禁操作人員站在樘子、 陽臺欄板上操作、門、窗臨時固定,封堵材料未達到強度,以及電焊時,嚴禁手拉門、窗進行攀登。 ② 在高處外墻安裝門、窗、無外腳手時,應張掛安全網。無安全網時,操作人員應系好安全帶,其保險鉤應掛在操作人員上方的可靠物件上。 ③ 進行各項窗口作業時,操作人員的重心應位于室內,不得在 窗臺上站立,必要時應系好安全帶進行操作。
|