金盛建工帶您了解電力設備帶電防腐作業
帶電作業應滿足的三個技術條件: 1、流經人體的電流不超過人體感知水平1mA; 2、人體體表場強至少不超過人的感知水平2.4KV/cm; 3、保證可能導致對人身放電的那段空氣距離足夠大。 一.帶電作業根據人體與帶電體之間的關系可分為三類: 1.間接作業 (1)地電位作業法 (2)中間作業法 (3)水沖洗作業法 2.直接作業 (1)等電位作業法 (2)全絕緣作業法 (3)分相接地作業法 3.臨近作業法 a.檢修設備的電壓等級; b.操作項目的復雜程度和工具的性能; c.操作人員的技能和熟練程度。 電作業操作位置。 3.26 絕緣吊架 由絕緣材料制成,用于構架或支架上裝卸設備部件的起吊裝置。 3.27 托瓶架 由絕緣材料制成,用于更換絕緣子時托住絕緣子串的絕緣框架。 3.28 吊瓶架 由絕緣材料制成,用于吊住絕緣子串的框架。 3.29 滑動絕緣桿 絕緣桿可安放在另一絕緣桿上滑動,用來裝拆懸式絕緣子的絕緣桿組件。 3.30 伸縮式測試桿 由大小不同的空心絕緣管組成,可調節長短,并帶距離刻度的測試用絕緣桿。 3.31 絕緣繩 由絕緣材料制成的繩索,用于牽引、綁扎或其它用途。 3.32 絕緣軟梯 由絕緣繩和絕緣管制成,可掛在導線、地線、橫擔或構架上使用的絕緣梯。 3.33 軟梯架(軟梯頭) 裝在軟梯端部,用于往導線上吊掛軟梯的梯狀部件。 二.間接作業法: 指作業人員使用絕緣工具間接對帶電設備部件進行檢修或更換的方法。 1.地電位作業法——指人體處于地(零)電位狀態下,使用絕緣工具間接接觸帶電設備,來達到檢修目的的方法。 (1)特點:人體處于地電位時,不占據帶電設備對地的空間尺寸。 (2)安全條件: a.保證絕緣工具的有效絕緣長度; b.保證人身對帶電體的安全距離。 (3)工作效率: a.檢修設備的電壓等級; b.操作項目的復雜程度和工具的性能; c.操作人員的技能和熟練程度。 2.中間電位作業法——指人體處于接地體和帶電體之間的電位狀態,使用絕緣工具間接接觸帶電設備來達到其檢修目的的方法。 (1)特點:人體處于中間電位下,占據了帶電體與接地體之間一定空間距離,即要對接地體保持一定的安全距離,又要對帶電體保持一定的安全距離。 (2)作業方式分:內空作業 外空作業 (3)安全條件:滿足組合間隙要求。 (4)作業工效:由其作業方式所決定的。 3.帶電水沖洗——是間接帶電作業的一種特殊作業方法。 (1)安全條件: a.人身安全保證條件:除保持人身對帶電體的安全距離外,主要是以水柱的絕緣以及絕緣桿和水柱的組合絕緣來保證其安全。 b. 設備安全保證條件:主要是防止水沖洗引起的絕緣子污閃。 (2) 水沖洗程序:原則防止污水流經污區 a. 對于垂直狀態絕緣子串,必須自下而上進行沖洗; b.對于水平排列的絕緣子串,應先沖洗下風側。 |