變電站電力鐵塔安裝方法
變電站中使用到電力鐵塔很多的,也是很廣泛的那么關于電力鐵塔中在安裝的時候需要注意哪些的方法呢? 鐵塔公司在進行變電站電力鐵塔的安裝的時候要知道高度和規格,要保護好電力鐵塔相關的硬件,關于電力鐵塔安裝的方法如下: 1.需要確定好位置。大部分情況下都是確定好了安裝的位置,已經讓鐵塔公司的技術人員設計好了方案來確定的,按照圖紙的位置來進行施工。 2.基礎制作。電力鐵塔一般安裝在建筑物的上面,鐵塔公司的技術人員在屋面指定的位置去澆筑鋼筋混凝土,大小一般都是500*500*500.但是這樣的避雷塔高度不要太高,可以根據當地的氣象條件和建筑物的高度,對電力鐵塔進行適當的加固,或者是增加電力鐵塔的基礎大小,屋面鋼結構的電力鐵塔的基礎參考國家規定來進行安裝,由于鋼結構的電力鐵塔的基礎重量一般比較大,必須要同時考慮屋面的承載力。 3.獨立的電力鐵塔是指安裝在地面上的電力鐵塔,一般的高度在11-40米之間,有KWGH系列、KWJ系列、GFL系列、GFW系列四種,這種電力鐵塔的基礎比較大,尺寸一般在1000*1000*2000mm到3000*3000*2500mm之間,不同形狀結構的電力鐵塔的基礎形式也不一樣,有JD-1、JD-2、JD-3、JD-4幾種,地基承載力在100KN/M2或150KN/M2。 4.變電站中電力鐵塔的接地網制作:接地電阻要求10歐姆以下,一般采用接地模塊PTD-3和降阻劑或鍍銅鋼接地棒,根據土質選擇不同的接地材料。建議獨立電力鐵塔的接地網和基礎同時制作。接地網做好之后測量接地電阻合格后方可恢復地面。要注意接地材料的抗腐蝕性。 電力鐵塔腳釘的安裝: 1.電力鐵塔腳釘安裝在小號的內側 2.其次就是單回直線電力鐵塔以及雙回路直線電力鐵塔安裝在D腿上 3.單回路轉角耐張電力鐵塔的腳釘,左轉角度塔腳釘在A腿,右轉角塔釘在D腿上,橫擔以下的左轉角外側。 4.轉角塔為0度的時候腳釘加工以及安裝按照右轉塔來考慮。 5.雙回路直線塔腳釘安裝在D腿上,轉角塔0度的時候以及右轉角釘安裝在A腿上。 6.當腳釘代替螺栓的時候,需要腳釘直徑和強度與所代替的螺栓相同,絲扣長度需要保證能夠連接相連桿件。
江蘇金盛高空工程有限公司(總部) 電 話: 0515-8989 6777 0515-8989 6888 傳 真: 0515-8989 6999 熱 線: 0 13961972688 Email: hgb@jsgk.com.cn 董事長:還國斌 聯系人:陳經理 地 址:江蘇省鹽城市鹽都區青年西路27-9號 |