滑模施工技術設計
一、滑模裝置設計 1. 模板系統:采用槽鋼 2. 鋼制作的雙橫梁“開”形提升架,6.3號槽鋼所做內外各兩道圍圈,標準鋼模板(以3015為主 ,配少量1515鋼模板)。 2.操作平臺系統 操作平臺采用12號槽鋼“輻射梁”布置方式,中心盤設計高度1.2m,下拉桿使用Ф25圓鋼,形成三角式桁架,外挑1.5m。三腳架平臺,下設內外吊腳手架,平面鋪3m寬5cm厚松木板。 整個操作平臺采用焊接式連接,提高其整體剛度和穩定性。 3.液壓提升系統 每套液壓系統由液壓油泵,滾珠式液壓千斤頂及輸油管道組成,施工中,液壓系統設備及部件均應有備用件,以備更換。 根據規范要求及施工經驗,千斤頂布置間距在1.2m左右較為合適,,千斤頂布置應盡量避開預留洞口及較大埋件位置。 二、垂直運輸設備選配 根據現場和施工隊伍技術裝配情況擬訂選用塔吊一臺為垂直提升設備、搭設人行跑道一處。 三、對砼的要求 1.混凝土出模強度簽別 1.1開工前由實驗室對混凝土出模強度做試配試驗,做到心中有數。 1.2現場鑒別出模砼,用手指按壓無明顯指坑,反復按壓數次無較重的水印。 2.滑升速度及砼出模強度 根據氣候情況擬定每天24h連續作業,一般每天應滑2.5~3.0m,砼出模強度應控制在0.3~0.35Mpa。 3.對砼配合比試配要求: 考慮到雨季施工,初凝時間控制在2小時左右,終凝時間控制在6-8小時之間,顆粒級配合理,砼坍落度控制在4~6cm之間為宜。 4.防雨措施 雨期施工采取小到中雨不停工的原則,其措施是: 4.1嚴格控制水灰比,加水量只能偏少,決不能偏多,經常測定砂、石含水率,及時作出現場調整。 4.2水平運輸車上加防雨設施覆蓋。 4.3澆注砼時,在提升架上架設防雨棚,砼澆注完畢后,覆蓋塑料布。 4.4施工人員均應配備雨衣、雨褲。 4.5運輸砼道路應鋪設平整,設置排水溝。

|